Вопросы по выбору того или иного оборудования задаются в этом разделе. Котлы, БКН, радиаторы, насосы, защитное оборудование и вся остальная мелочь.
Правила форума
Советы данного форума не являются руководством к действию. Качественно подобрать оборудование сможет специалист на месте, зная все местные условия эксплуатации.
По этой причине администрация форума снимает с себя всю ответственность за последствия применения описанных в данном форуме советов.
Форум
Темы
Сообщения
Последнее сообщение
Выбор котельного оборудования Baxi Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Устройство системы ГВС Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Дымоудаление и воздухоприток Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Система отопления в целом и ее элементы Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Защитное оборудование Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Теплоноситель - незамерзайка Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Последнее сообщение
желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется
Если стабилизатор со схемой подключения вилка-розетка смысла нет за байпасс платить...
Доброго вечера,
Прошу Поделиться опытом подключения термостата TXM 10 C, он же Mago к baxi eco four 24F
В РФ в продаже пока нет, с оф поддержкой туго, привезен частным порядком:
Подключаю к open therm по схеме, связь термостата с котлом есть, кнопки на котле отключаются
В настройках поменял F04,05 с 00 на 05 из инструкции на ZONT
Котел на команды по OT не реагирует, хотя нр реле срабатывает по алгоритму
Последнее сообщение
Благодарю. Буду заказывать с ним тогда, там разница по цене 30 евро всего лишь
Доброе время. Имею котел напольный слим 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного...
Последнее сообщение
бензогенератор ( FIRMAN 3910 - может кто знаком с таким)
По принципу - лучше позже, чем никогда! :)
Генератор нормальный. У меня у самого 4910. Чутка помощнее.
Синусоида у него как надо. Одна сторона заземляется, и получается фаза - глухо заземленный ноль.
Котел я не пробовал с ним запускать. Да и незачем мне. Есть ИБП с более чем достаточным запасом энергии.
ИБП от одного из лидеров этого рынка - Victron.
Обещал - отчитываюсь.
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2...
Последнее сообщение
а если задача подклчить бойлер к набору котлов, среди которых бакси только один (а в наличии резервные электричский и твердотопливный, например), то решение задачи через каскад с внешним управлением?
Или есть схемы последовательного подключения котлов, чтобы нагретая одним котлом жижа проходила через остальные котлы, и попадала в бойлер, подключенный к бакси, даже если кончился газ?
Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.
Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с wifi модулем. Также есть модуль для подключения термостата к котлу по протоколу opentherm.
На сайте можно инструкции на каждый прибор. Есть несколько полезных статей по подключению в частности к котлам...
Последнее сообщение
Обновление для ZONT.
Выпущена версия теплоинформатора для котлов Baxi. Модель ZONT H-1B. Инструкцию подложил сюда . Ну и ссылка в Аптечке тоже есть.
Добрый день.
Мой отчет о подключение китайского термостата с aliexpress к отлу Baxi MainFour 24/240F/
Собственно выбор пал на следующий термостат (термостат может работать как однодневный так и как программируемый на неделю)
1. Сначала снимаем лицевую крышку, для этого выкручиваем два нижних винта крепления и тянем на себя и вверх.
2. Далее откручиваем один винт крепления панели
3. Поворачиваем панель налево
4. Откручиваем винты по периметру
5. Отщелкиваем защелку снизу
6. Отводим...
Последнее сообщение
Возможно кому-то пригодится. Потому и не удаляю.
На просторах полно народа, которому за деньги механики хочется что-то с ЖК. Да и с деньгами полный мы тут держимся .
Я сам вон на тачпады с Алика смотрю. Правда по причине того, что оригиналы дети задолбали колотить. Смысл покупать оригинал с лейблом asus за треху тыр, если можно купить тот же оригинал, но без лейбла за штуку.
Правда это маленько другое, но все же.
SLIM 1.230 FiN или SLIM 1.230 iN
не могу определится что выбрать
дом небольшой: подвал ~100 м2, первый и второй этажи по 75м2
есть и шахта дымохода и вент канала (20х40см)- нужно гильзовать нержой под дымоход 130d + делать вентканал из оцинковки 150d
Отправлено спустя 13 минут 5 секунд:
с закрытой камерой подороже конечно котел - но и трубу коаксиалку можно взять 5-10 тыр
а вот с открытой нужно дымоход из нержи....а он уже других денег стоит...
а еще уточнил статистику - почему то не берет...
Последнее сообщение
Илья тогда почему не популярная....не надо морочится с дымоходом по сути
Сделал выпуск в стену и делов то....
Выбираю между Starclima Sirius 1W, Tuya ME98 wifi и Beok BOT306RF-WIFI. Понимаю что у них разный функционал, но я пока не совсем понимаю нужен ли мне удаленный доступ к термостату ТК дома живём постоянно.
Может у кого-то был опыт пользования этими устройствами.
Так же насколько понимаю у старклима должен быть интереснее функционал за счёт openterma
Последнее сообщение
Инструкция не расскажет о подводных камнях и периодических неисправностях. Например о том что х306 может терять связь при перебоях электропитания.
Там что ответ не по теме
Всем привет. Подскажите, у нас дом требует отопления минимум 40 кВт мощности. Поэтому решено было выбрать напольный газовый котел BAXI. Строители рекомендуют покупать с запасом - 49 кВт мощности.
Однако, я переживаю по поводу тактования газового котла во время весны и осени.
Строители уверяют, что у нас система отопления на первично-вторичных кольцах и тактования не будет, т.к. у котла будет свой малый круг или малое кольцо , по которому он будет гнать теплоноситель хоть 90 градусов и при этом...
Последнее сообщение
думаю нет... :)
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
сколько бы не было кругов - если некуда девать тепло, то тактовать будет...также наверняка будет бойлер - 49кВт теплообменник которого сложно представить...значит будет такт и на работе бойлера...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, верно ли я понял что Platinum 1.32 GA является фазозависимым котлом? И если ответ да , то какие проверенные модели онлайн ИБП мощностью 300-1000VA с виртуальным нулём можете рекомендовать для него? Модели ИБП только со сквозным нулём, как я понял, не могут гарантировать работу котла в случае разрыва/обрыва нуля перед ИБП. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Не помню, чтобы онлайн ИБП от Бастиона какие-то хлопоты с этой стороны доставляли. Как минимум у них был отличный котловой Teplocom-1000. Наверное и сейчас есть, давно не следил за изменениями в линейке.
Ну как минимум у Бастиона очень хорошая техподдержка. И продукцию Baxi они не первый день знают. Можете им вопрос задать. Контакты на сайте у них есть.
Привет, уважаемые форумчане! Приобрел нежилое помещение 180 кв.м. под стоматологическую клинику на 1 этаже в 10-этажном доме с поквартирным отоплением. Выделил комнату под котельную с выходом на улицу и окном, в одной из стен дымоход. Нужен двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания 24 кВт. Подключать к общему дымоходу, приток откуда брать не знаю, со спецом буду общаться только в воскресенье. Можно ли его брать из общей вентиляции или нужно с улицы?
Отопление радиаторное нужно, без теплых...
Последнее сообщение
Да фиг его знает какие вопросы. Так-то если грамотные, то сами всё подробно расскажут. Вентиляционщики про приточку-отточку. А вот про дымоход (в том числе про забор воздуха для горения) должны газпромовцы.
Единственное, что самостоятельно вы могли бы сделать - напроситься в пару квартир по вашему дымоходному стояку. Посмотреть какие котлы висят и как устроен дымоход. Коаксиал это или просто дымоходная шахта. Если второе - откуда берётся воздух для горения.
Добрый день! Котел duo tec compact 1.24. Дымоход будет вертикальный, 90 градусов через холодный чердак на крышу. Помогите найти адаптер для подключения дымохода к полипропиленовой трубе. Необходимо ли ставить ревизионное отверстие на дымоход? Спасибо!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Котел Baxi ECOFOUR 24F. Подскажите, пожалуйста, при открывании крана горячей воды, индикатор-краник на дисплее не мигает, газовая горелка не разжигается, кран подпитки давление не поднимает. Фильтр датчика потока прочищен, но результатов это не дало. Индикатор датчика Холла загорается только на долю секунды при вращении вокруг датчика потока. Вода из горячего крана идет холодная и тонкой струйкой. В чем может быть причина поломки? Виноват ли датчик Холла? К...
Последнее сообщение
Татьяна, подскажите, как в итоге решилась ваша проблема?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл Eco 5 compact 24f не греет воду, после промывки системы лимонной кислотой. На что можно обратить внимание?
Проверил электропривод трехходового клапана, он работает, перемещается. Датчик холла (беленький) тоже исправен (ставил с другого котла такой же, где точно работает) . Датчик протока ( пробка который, белый) вроде бы цел.
На отопление работает прекрасно.
Последнее сообщение
Разобрался. Вы были правы в сообщении выше, не на место встал датчик холла. Кончик в паз не влез. Ещё раз спасибо за советы. Единственное, теперь после включения ГВС, в котле присутствуют странные звуки, как потрескивания или постукивания. Именно только при ГВС.
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
kotel.jpg
Последнее сообщение
На котле? На котле да. Колодка М1, контакты 1-2 вместо перемычки. В термостате посадить на 5-6
Здравствуйте.
Исходные данные
Двухконтурный Котел BAXI LUNA-3 comfort 240 FI - c 4 кратным запасом по мощности + baxi energy 600
I. Исх данные- есть двухквартирный дом постройки 60-х годов, расположен в ближайшем Подмосковье, стоит на фундаменте под ним песок, чердак обычный шифер и серпянка (изначально было 2 комнаты и печное отопление), позже сделали кирпичный пристрой с ванной/туалетом кухней коридором и комнатой, но без предбанника, дверь сразу на улицу.
дом 3 стены - основной дом 2,5...
Последнее сообщение
Тогда проще всего на сухие контакты прицепить вторым номером (указанный вами экземпляр так и подключается). Тогда ничего переподключать не придётся. Только настройки параметров.
В целом, тогда можно панель поставить на котёл и отключить её комнатный датчик. Тогда, правда, дешевле было обычную Luna-3 купить.
Всем привет, строю дом и хочу поставить baxi eco four 2.24F, но появились трудность с понятием сборки. Понял, что некоторые модели собираются в Турции, но на счет именно этой модели люди говорят разные, то сборка Итальянская, то сборка только турецкая бывает. В итоге чья сборка и как можно отличить если бывают разные?
Последнее сообщение
Сбоку на котле шильдик приклеен. Там всё написано.
EcoFour собирают на заводе Westen в Бассано-дель-Граппа, Италия.
На турецком заводе Baymak собирают котлы Eco Classic и Eco Nova. Я про модели, которые официально поставляются в РФ.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять вторичный теплообменник котла эко 5 . Требуется почистить его. Может быть где-то уже обсуждалась эта тема, но я, к сожалению, не нашёл.
Последнее сообщение
Спасибо большое за такой подробный ответ. Очень вам признателен!
Значится приобрел я сей девайс чтобы удаленно начинать паниковать при остановке котла в зимнее время, протестил, работает. Но как его разместить? 3 пластиковые ноги, на плате 2, крышка не закрывается. :facepalm: 2017-07-21 20-11-55.jpg 2017-07-21 20-12-17.jpg
Последнее сообщение
rlklin , куда разместили? возникла у меня такая же проблема.
Доброго времени суток.
Есть вопрос, может кто в курсе. Если перевести насос в летний режим, циркуляционный насос будет периодически включаться? Переживаю по поводу того, что если не будет включаться может закиснуть крыльчатка на насосе и при последующем включении отопления насос выйдет из строя. можно ли настроить работу циркуляционного насоса, чтобы периодически он запускался по заданному времени?
Последнее сообщение
Если перевести насос в летний режим,... :) Ты даже ГВС не планируешь пользоваться до зимы?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли котёл Eco Home 24F протокол OpenTherm? Или же нужно что-то докупить? Хочу подружить котёл с контроллером Wirenboard 7.
Последнее сообщение
Потому что производителю лень ))))
Подключается просто, если Коннект или коннект+. В комплекте штекер есть, который нужно на плату посадить. В противном случае крутитесь как хотите.
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие...
Последнее сообщение
семинарскую тетрадь из Аптечки скачайте. Там эти таблицы более подробные.
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать...
Последнее сообщение
Да, что-то ничего не понятно. Какой-то симбиоз получился. Трёххода ещё нет, но датчик поставили и бойлер греется. Чем греется, что греется? Решительно непонятно. F03 какое значение?
Схемку бы по гидравлике текущую.
Отправлено спустя 39 секунд:
Очередные грабли - 2к котел +ЭВН
Не, там всё хуже, насколько я себе напредставлял.
Добрый вечер ,котёл baxi Ampera ,какой марки оптимальный антифриз «пропиленгликоль»возможно использовать для данной модели ?радиаторы биметалл ,трубы стекловолокно спасибо)
Почему вода после прохождения теплообменника ГВС начинает сильно вонять болотом ? При том, что просто холодная почти без этого запаха...
И - да, вода у меня подается из города техническая. Вроде-как чего-то там чистят, а вот чего и как хз...
Может промыть всю систему холодной и горячей воды хлорированной водой аж до счетчика?
Последнее сообщение
Может промыть всю систему холодной и горячей воды хлорированной водой аж до счетчика? Толку не будет, но если хочется чего-то помыть, тогда можно вторичный теплообменник по контуру ГВС, не снимая и почти ничего не разбирая. Отключил подачу ХВС от котла, туда шланг от насоса (ты ж вроде покупал какой-то), насос в ведро с раствором хлорки (если так решил), из крана ГВС шланг в ведро. Открыл кран, включил насос и по кругу из ведра через теплообменник, кран ГВС, в ведро. :)
11.04.24 года сменился алгоритм входа на сайт siemens-syncoci.com, с которого контролируется котел Baxi Luna Platinum. Если кто в курсе, как войти на этот сайт, то сообщите, пожалуйста. С планшета, вообще, не дают подключиться к сайту.
Последнее сообщение
сменился алгоритм входа на сайт Какой алгоритм? Похоже они просто отключили РФ (так поступили многие другие им подобные). Пробуй через VPN, может прорвешься. ;)
Baxi ECO Nova 24F поддерживает opentherm ? или только комнатные термостаты с сухим контактом?
Последнее сообщение
Для инфо.
После обновлений и контроллера и адаптера ответ от микролайна « Со стороны контроллера все в порядке - проверяйте настройки котла.
Попробуйте позвонить представителю БАКСИ и выясните как должен быть настроен котел для удаленного управления по цифровой шине».
А представители бакси отправляют к инженерам zont… :facepalm:
Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
Последнее сообщение
Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному
Чем Вас не устраивают с тех. стороны данные требования? В приведенных СП, как раз указывается значение высоты оголовка дымохода над кровлей и вывода его из зоны ветрового подпора.
Написано только, что Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла
и приложен чертеж.
Это просто релюшка с перекидным контактом? Может лампочку включить при блокировке котла?
Последнее сообщение
Так 04 же нужно выставить, если по ошибке замыкать.
F04
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
00 = Не заданы
01= Комутация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Комутация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Комутация контактов по сигналу аварии;
05 = Комутация контактов при запросе розжига горелки.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня 18.06.2019 года, мне поставили вытяжную трубу, для организации приточно вытяжной вентиляции.
Так вот этот самый специалист, что изготавливал и устанавливал мне вытяжную трубу, высказал свое мнение, что из-за небельшого расстояния между коаксиальной трубой моего котла и параллельно расположенной этой трубе стены соседского дома (схема от руки во вложении), могут меня заставить установить котел атмосферного типа. У меня котел Baxi Nuvola3B40 240Fi.
Я стал...
Последнее сообщение
Таки как раз нужен. Если у вас не конденсационный котёл, конечно. Иначе весь конденсат на теплообменнике окажется.
Добрый день!
Котел Baxi Luna 3 Comfort, коаксиальный дымоход вертикальный через крышу.
Смонтировали все и запустили в январе этого года.
В сильные морозы, для нашего города это -20, на дымоходе образуется наледь, в результате чего падает тяга и котел уходит в аварию.
Лед как на фото намерзает за 2 дня.
Что нужно сделать что бы исправить ситуацию? Это ошибка проектирования или монтажа?
Не хочется половину зимы быть прикованным к котлу, для того что бы наледь с дымохода сбивать.
Последнее сообщение
Действительно. Где-то одни хорошо работают, где-то другие. Чёткого понимания как это работает нет пока (у меня, по крайней мере).
Всем добрый день! Напольный котел baxi slim 1.300 fi, если я правильно понимаю имеет функцию нагрева воды в БКН до 80 гр С один раз в неделю. Так вот когда он прогревает воду в БКН до 80 гр С вода и датчик температуры который стоит в БКН не успевают нагреться до 80 гр и котел отключается по перегреву и выдает ошибку. Приходится несколько раз перезапускать чтобы вода прогрелась и котел отключился от датчика температуры. Температура воды на входе и выходе змеевика на ощупь одинаковая т е скорости...
Последнее сообщение
подача и обратка горячие, Не информативное сообщение, циферки нужны. Разница подачи и обратки у бойлера в цифрах, в конце нагрева и в начале.
Однако, фраза: Котел уходит в перегрев. уже о многом говорит. Вдруг насос скончался или линию (змеевик) за 3 месяца грязью закидало из-за того, что нет фильтра (грязесборника) на обратке СО. Может там уже всё промывать надо, а может обратный клапан какой-нибудь заклинило, а может СО криво собрана (спроектирована)... Так что, не надо действовать как в...
Добрый день.
Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
В инструкции к котлу не нашел явного описания.
И если возможен:
- Нужно ли делать приточку в котельную или щели под дверью достаточно?
- Ставится адаптер для подключения раздельных труб
Выпуск понятно пойдет, дымоход.
А вот для притока может есть какая заглушка с сеточкой?
- Может есть у кого ссылка на оф документации где указано что для этой модели можно приток из помещения.
Image 17.jpg Подскажите, если сможете.
В теплогенераторной установлен сэндвич 150 мм для дымоудаления через холодный чердак на крышу и 150 мм нержавейка для вентиляции таким же образом. Планировал поставить газовый атмосферник Baxi Eco Four 1.14. Проектант рассчитал диаметр вентиляции 200 мм и еще кучу хотелок для приточки. Вопрос: можно ли при замене котла на Baxi Eco Four 1.14F( с турбиной) использовать существующие, уже смонтированные трубы, если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный....
Последнее сообщение
В теплогенераторной
у Вас нежилое помещение со встроенной теплогенераторной? Или вы пишите о своем доме? Разница существенная, разные нормы проектирования!
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
СП 60.13330.2016 СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (если не ошибаюсь).
-Это уже устарело!
Точнее сейчас практически все устарело и заменено, особенно нужно учитывать изменения к СП и включены ли они в перечень стандартизации!
BAXI Lunar Comfort 1.310fi Котел стоит в подсобном помещении в 15м от жилого дома отапливаемой площади 180м2. Выносная панель котла стоит в жилом доме. Подключен уличный датчик температуры. Погодозависимый режим. Температура теплоносителя меняется автоматикой. При этом температура в доме также изменяется в пределах 2-3 градусов. Как поддержать желаемую постоянную температуру в доме? Как и на что влияет изменение параметра Build? Как изменится работа котла при уменьшении этого параметра с 5 до 3?
Последнее сообщение
F10
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в...
Добрый всем день.
Кто знает есть ли какие то аппаратные отличия в котлах BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 и BAXI LUNA Duo-tec E 1.12?
Можно ли просто изменив настройки как в сервисной инструкции сделать из 24 кВт модели 12 кВт?
в 12 кВт модели заявлена минимальная мощность 2 кВт, а в 24 кВт 3,5.
Всем привет. Пытаюсь подключить zont smart new к котлу Baxi Ampera 12. Устройство подключено через универсальный адаптер цифровых шин, согласно схемы на сайте. Значок подключения загорелся. Вместо контура 1, надпись ОТ не появилась. В меню термостат, подменю opentherm нет, есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать. Надпись ОТ на основном экране появилась. Но никакое управление через приложение осуществить не получается, котел остывает и ТЭНы, и насос не включаются. В...
Последнее сообщение
Не работает. Так сам же пишешь:
Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT И как же оно работать начнет, если уже сломано? :)
Добрый день. Подскажите какой ингибитор/присадку добавить в СО для защиты от коррозии?
Baxi slim 2.300 мне достался вместе с домом от предыдущих хозяев после 9 лет безупречной эксплуатации. Почитав рекомендации baxi и форумы - сменил антифриз на водопроводную воду, прошедшую фильтр грубой очистки. Через 2 года потёк змеевик в БКН. Заменил БКН на ноавый родной и через 2+ года змеевик снова течет :cry:
Посоветуйте, пожалуйста
Последнее сообщение
Раз такой вопрос возник, интерес понять, что к чему, отсутствует...
Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не...
Последнее сообщение
Тоже подумываю котёл напрямую к полам подключить, но думаю, чем дополнительно подстраховаться (кроме термостата на розетку)
стандартный вариант для страховки - рабочий плюс предельный термостаты...
Котел установлен в июле 2023г, Baxi Luna 3 240FI. При установке котла давление на манометре было в верхней части сектора 1атм (большая зеленая область) (на рисунке во вложении отобразил). После включения отопления значения немного упали и в начале января 24 находились немного ниже центра области 1атм. Вчера обратил внимание что стрелка давления находится чуть выше начала области 1атм, а также при включении ГВС давление немного подымается (примерно до середины зеленой области),...
Последнее сообщение
Возможно теплоносителя больше, чем правильно набитый рак может скомпенсировать, возможно утечка, но настолько мизерная, что испаряется на резьбе сразу.
1. Прикиньте на коленке какой объём теплоносителя в системе.
2. Обслужить расширительный бак котла.
3. Протянуть все разъёмные соединения в системе.
Отправлено спустя 45 секунд:
А вообще ваш мастер прав. Давление в зелёной зоне - всё нормально.
Но если вам мешает спать - три пункта выше.
Имеется конденсационный котёл Duo-tec 1.24. Можно ли подключить к нему бойлер с помощью температурного датчика от традиционного котла KHG71406191 (он имеется)? Или нужно обязательно использовать рекомендованный KHG71407681 (придётся покупать). Внешне датчики вроде одинаковые, неужели они разные?
Последнее сообщение
Во всех котлах стоят самые обычные термисторы. Даже в датчиках уличной температуры. Только с разными характеристиками. Ну и некоторые производители используют на NTC, а PTC.
У меня стоит оборудование блок управления котлом EctoControl 3.2 Несколько недель назад погода сыграла злую шутку, оттепель залила блок . Пришлось отдать внешний блок управления температурой в доме в ремонт .Заменили плату управления поэтому программу отопления пришлось создавать заново и подключать датчик температуры ( он радио- дистанционный) После того как попытался установить блок на прежнее место он не конектится с котлом. Вернее котел работает сам по себе, оборудование работает тоже....
Последнее сообщение
Здравствуйте Илья. Как показывает практика, что то сбилось ....случайно или нет. Но слава богу ,есть добрые люди кто готов помочь.
Итак за коннект котла с оборудованием EctoControl 3.2 отвечает в настройках котла функция F10= ? Далее Ambon и Modul . Вот какие значения рекомендуете вы? Если блок стоит в другой комнате от котла и работа котла задаётся по датчику температуры внутри помещения. Наружного датчика температуры нет.
Добрый день. Ситуация такая: необходимо вывести дымоудаление от котла Baxi ECO-4s 10F на высоту 0,5 от крыши здания газорегуляторного пункта. От котла отводим коаксиальный газоход 60/100, выходим на улицу с помощью бокового коаксиального окончания (пр-во Белвент, по требованию заказчика)... и вопрос: как выполнить соединение коаксиальной трубы с утепленным газоходом? так, чтобы приток воздуха был на выходе из помещения, а дымоудаление над крышей? Спасибо заранее, если кто-то сможет подсказать...
Последнее сообщение
Это не для Экофор, это у всех традиционных настенников Бакси так. И не только Бакси, кстати.
Хомуты отдельно продаются, про муфты не скажу. Мне кажется проще купить начальное колено. Уж тоже не дефицит.
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси.
При 68 градусах подачи модуляция около 35%, при активном разборе горячей воды по датчику котла температура в бойлере падает до 30-31 градуса при выставленных 45 (температура по собственному термометру...
Последнее сообщение
BAXI-Ural , тоже столкнулся с этой проблемой. Нагрев работает только до 70, так как выставлена температура гвс 45. Подскажите, плз, как можно поменять этот параметр F51?
Доброго дня!
Дано:
Котел BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Бойлер БКН Royal Thermo INOX 200
рециркуляция на 3 точки + 2 полотенцесушителя
Заметил что котел часто включается на гвс. если температура падет до 59, сразу включается нагрев
температура на гвс выставлена 60 градусов.
F3-05
почитал на этом форуме что можно поставит F3-06 и выставить F30- (0-15) то есть поставить настройки от котла со встроенным бойлером. платы по идее одинаковые
Выставил F3-06, F30-10
Далее вода в БНК остыла до 50 гр.(...
Последнее сообщение
что б полотенца сушить быстро) :? Сильно мокрые полотенца отправляю в стиралку, а потом на бельевую веревку. ;) Это лучше, чем жарить их на 60 градусных сушителях, тем более, что их (полотенца) даже стирать рекомендуется при 40 градусах. :lol:
Имеется каркасный дом, где уже 3 года все отопление и ГВС работает от электричества. В доме 2 санузла, постоянно проживает 2 человека, но бывает что в выходные число жильцов увеличивается до 5. Сейчас подвели газ, встал вопрос выбора схемы организации котельной.
Два варианта:
1. Оставить электрический бойлер в качестве накопителя, поставить перед ним двухконтурным котел (Ecofour 24F)
2. Заменить бойлер на бойлер косвенного нагрева и поставить одноконтурный котел
Пока видится,...
Последнее сообщение
В своё время тоже купился на кажущуюся выгоду 2к котла + ЭВН . Если в доме больше 2 х точек разбора ГВС и хотите нормальной, стабильной работы ГВС, то только 1к котел + БКН. А если место позволяет, электрокотел и бойлер оставить в стратегический резерв, вдруг газ дороже электричества будет)))
тут есть ответ, что к 1.620i-in можно подключить привод трехходового, клема А8 (та же, куда насос ГВС подключается), в ней нужно задействовать еще один контакт. По умолчанию комплект подключения внешнго БКН к моему слиму использует только крайние 2 контакта с этой клемы.
Может кто сталкивался, можно ли к Slim 1.490 in аналогично подключить треходовой к А8: 1-общий, 3-отопление, 5-на ГВС, будет работать?
Котёл в эксплуатации с 2015ого. В планах...
Последнее сообщение
Не забывайте иногда перемещать трехходовой клапан, желательно один раз в год. У меня был один, который годами стоял на моем ТП, не двигаясь, и теперь я не могу его повернуть; оно прокисло; просто разберите его.
Всем привет.
То ли не все документы на руках, то ли проглядел. Не могу найти информацию, какое отверстие должно быть под коаксиальную трубу для котла BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 (GA) ?
В спецификации на сайте: Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм (60-100)/80
Это, как я понимаю, диаметр внутренней и внешней трубы, плюс диаметр 80, если вдруг будет двухтрубная система, так?
Я сам ничего монтировать не собираюсь, просто газовщики испугались ФБСки и сказали самому заказывать дырки...
Последнее сообщение
По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
Первый вариант 100/60. Коаксиал - приток 100, дымоудаление 60. Поскольку труба в трубе, то нужно одно отверстие 100.
Второй вариант 80/80. Раздельные трубы. И приток и дымоудаление 80. Отверстий 2.
Уклон в случае с вашим конденсационником - в сторону котла.
А уж футляры/гильзы - это на усмотрение местных ВДПО/горгазовцев. Все по-разному требуют, в зависимости от настроения и фазы Луны.